冷库控制系统常见故障怎么解决
经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。1、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为。
冷库膨胀阀该怎么调节算是正常了
必须确认冷库制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。开机,让压缩机运行15分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。读出数字温度表。
冷库工程的安全要求
设计安全要求:采用氨为制冷剂的制冷系统的冷库应建设在周边人口密度较小的地方。在制冷机房门口外侧便于操作的位置,应设置切断制冷压缩机电源的总开关,此开关应能停止所有制冷压缩机的运转,且应设置相关标识。若机器控制屏设于总控制间内,每台制冷压缩机旁应增设按钮开关。
冷库更换膨胀阀后如何排空
开启压缩机运转,待吸气压力稳定在0以下时,关闭压缩机的排气阀,在关闭终了时停止压缩机运转收氟完毕。拆开膨胀阀的进液口,取出滤网清洗后装回冷库出口,并更换输液干燥过滤剂或过滤器,检查输液电磁阀的性能后复原检查清洗完毕。打开压缩机的排气旁通口其它仍处收氟。
冷库常见的故障及排除方法
被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程液击,使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。膨胀阀的开启度,应根据当时的库温进行调节,即在库温相对应的压力下调整。如库温为10度,查R22制冷剂的《热力性质表》,相应的绝对压力为0.363MPa。冷库的蒸发温度应比库温。
冷库验收标准依据有那些
开启或关闭系统中相应的阀门。D、冷却水供给正常。E、蒸发器中载冷剂液体的供给应正常。F、压缩机能量调节装置应调到最小负荷位置。B、调节系统的节流装置,其系统工作应正常。C、运转中应按要求检查下列项目,并做好记录。a、油箱的油面高度和供油压力。b、吸、。
冷库安装的步骤有哪些
冷库设计安全要求1.采用氨为制冷剂的制冷系统的冷库应建设在周边人口密度较小的地方。2.在制冷机房门口外侧便于操作的位置,应设置切断制冷压缩机电源的总开关,此开关应能停止所有制冷压缩机的运转,且应设置相关标识。若机器控制屏设于总控制间内,每台制冷压缩机旁应增设。
冷库更换膨胀阀后如何排空
开启压缩机运转,待吸气压力稳定在0以下时,关闭压缩机的排气阀,在关闭终了时停止压缩机运转收氟完毕。拆开膨胀阀的进液口,取出滤网清洗后装回冷库出口,并更换输液干燥过滤剂或过滤器,检查输液电磁阀的性能后复原检查清洗完毕。打开压缩机的排气旁通口其它仍处收氟。
请简述冷库热力膨胀阀的调节方法
膨胀阀的正确调整方法1在调整热力膨胀阀之前,必须确认冷库制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥。的保温层内.将压力表与压缩机低压阀的三通相连.2开机,让压缩机运行15分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值.3读。
6缸170冷冻机不能加速是什么故障
一、检查故障的基本方法在制冷装置的运行过程中会出现一些故障,例如冷库温度降不下来,机组运行不正常等等。在这种情况下如何找到故障。若盘不动,一般情况是压缩机内部的运动件“咬煞”或“搁煞”之故,需拆卸压缩机检修;若能盘动一圈,即可打开各部阀门,装上压力表,合上电源。