消防稳压泵与泄压阀有无关联
无关联,稳压泵在压力不够时工作。泄压阀在压力过高时工作。忘采纳
消防泵出现压力不足该怎么办
保护系统有无误动作,排除后试机没有压力可能为以下情况:1、管路泻压,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而是系统压力减小;此时你可以关闭出口阀门,检查压力情况。2、缺水,管道内水源不足也是压力不足原因之一,此时开机后能听到水泵噪音很大,逐渐关闭出口阀门这种声音。
请问消防用泄压阀尺寸是400400怎么样才能算出泄压阀的泄压面积
有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:式3.6.3式中A泄压面积,m2;V厂房的容积,m3;C厂房容积为1000m3时的泄压比,可按表3.6.3选取,m2/m3。。
消防泵房持压泄压阀的设定压力平常是常开还是常闭
消防泵房的超压泄压阀平时是处于关闭状态的,一旦启动水泵系统升压后超过允许的或者规定的压力,泄压阀才会打开将多余的会有可能损伤系统和管道的多余压力排放掉。
消防泵房消防管上部泄压管有什么作用
消防泵房消防管上部泄压管的主要作用就是避免压力太大造成消防管道崩裂,而设置了自动泄压阀。消防泵房消防管上部泄压管的主要作用就是避免压力太大造成消防管道崩裂,而设置了自动泄压阀。消防泵出水管泄压阀在消防系统中起到了关键的安全保护作用,它通过对系统压力的自。
消防泵房泄压阀后面要加阀门吗
需要消防泵房泄压阀后面需要加阀门。消防泵房泄压阀后面是需要加阀门的,不加阀门会导致消防供水管道爆裂,会导致人员受伤。
消防泵起动后压力表没显示加不起压如何解决谢谢
消防泵起动后,压力表没显示,加不起压,可以通过检查出水阀门、安全阀、消防泵工作状态、压力表本身、稳压管等方面来解决。检查消防泵出水阀门是否打开如果关闭当然管路压力没有表示。检查安全阀是否动作国外的消防泵在出水口是配有安全阀泄压旁路,估计是安全阀动作了,直。
消防喷淋泵泄压阀后可以接流量计排入消防水池吗符合消防规范
关于消防喷淋泵泄压阀后是否可以接流量计排入消防水池,目前没有找到直接的相关信息。不过,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,消防水泵的流量测试装置管径应根据流量计要求口径及前后管道长度等来确定,并且消防水泵出水管上应设测量用流量计。此外,泄压阀在消防给水系。
消防安全阀漏水
消防安全阀漏水应当从止,泄阀将管道内的水全部泄干净,之后将安全阀进行重新更换就可以了
消防高位水箱间稳压系统必须加安全阀吗
是的,这个消防稳压装置的稳压泵出水管汇总管上必须设置安全阀的。