当前位置:首页> 水枪> 室内消火栓系统中可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位

室内消火栓系统中可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位

  • 关婵亮关婵亮
  • 水枪
  • 2025-01-17 03:12:03
  • 216

室内消火栓水压是多少
  当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱均不应小于10m。室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达。

m³的多层仓库可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何
  但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。【知识点:室内消火栓的设置】【题库维。

算室内消火栓用水量时假如消火栓用水量为5L47s同时使用水枪数量
  自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;2室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使。

高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定且建筑
  C

临时室内消防给水系统设置要求
  室内消火栓采用DN65的,包括设备层在内各层都要设消火栓。消防电梯前室设的消火栓应计入使用数量。栓的布置应满足同一平面2支水枪2股充实水柱同时到达任何部位,但高度《24米且体积《5000立方米的多层仓库,高度《54米且每单元一部疏散楼梯的住宅可用1支水枪1股水柱。室。

消火栓按支消防水枪的股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置
  C解析:消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m;按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。【知识点:室内消火栓的设置】【题库维护人:sut】

室内消火栓系统的调试有哪些呢
  这里我们所指的消火栓系统仅以高层建筑室内消火栓系统为例加以说明,且该室内消火栓系统的稳压装置是采用隔膜式气压罐给水装置。该系统。栓系统的静压值经调整测量符合要求后,再下一步就是要进行最不利点消火栓充实水柱的测量。2打开试验消火栓,接好水带、水枪,启动消防泵。

高层建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定且建筑高度
  A

室内消火栓设置要求都有哪些
  建筑高度24米以下为低层消防给水系统;24米以上为高层消防给水系统。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当。采用何种规格的水枪,要根据消防流量和充实水柱长度的要求决定。水龙带有麻织的和橡胶的两种,橡胶的阻抗小但折叠性能不如麻织的。当水。

使用消防水袋室内消火栓的水射多远合格
  这个不是楼上说的,是按照相关的建筑形制的充实水柱能满足即可,1类高层建筑等需要11m,部分建筑需要不少于13m,也就是水从消防水带喷射出去后,满足上面规定的充实水柱即可从水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。叫做充实水柱