当前位置:首页> 电磁炉> 电磁炉用25平方的线能经得住吗

电磁炉用25平方的线能经得住吗

  • 陶兴德陶兴德
  • 电磁炉
  • 2024-12-11 16:09:02
  • 132

10个电磁炉一个电磁炉2000W单相需要放多大线多大点表多大空开
  10个电磁炉就是20千瓦,20千瓦的电流就是90.9A,至少需要25平方以上的铜线,25平方铜线的截流量是109A,电表需要100A的单相表,空开用100A的空开。

5千瓦电磁炉怎么接线
  要接到配电箱形成专路线较好。如果接插座跟其它用电共路,5kW须23A电流会影响其他电路正常工作。220V电压,5000W要用4平方毫米的铜芯导线。2.5平方铜芯线载流量:16A—25A4平方铜芯线载流量:25A—32A。三相用电要使用2.5平方铜线。

新国标插座为什么将电源线加粗到1平方
  可用220V×10A=2200W,用1平方铜线即可,1平方铜线的截流量是15A,1.5平方的截流量是19A,2.5平方是25A,电线选择够大,虽然能带更大的功率,但插座承受不了,所以普通家用电器功率一般都设计到2200w以下,比如电磁炉,有爆炒功能的最高功率就是2200W,在大些的电器就需要用16A的。

10个电磁炉一个电磁炉2000W单相需要放多大线多大点表多大空开。
  10个电磁炉就是20千瓦,20千瓦的电流就是90.9A,至少需要25平方以上的铜线,25平方铜线的截流量是109A,电表需要100A的单相表,空开用100A的空开。

24000瓦一共一个是800瓦30个小电磁炉用多大平方铜芯电线多大
  24KW用220v市电工作电流在110A,用铜芯线25平方线即可。铝线是铜线的1.6倍即四零,铝线的规定是一六、二五丶五零,所以用铝线就是50平方毫米的。

16个2000瓦电磁炉用多粗铜芯线
  是220V电压的吗?如果同一时间使用,开最大档位的话,可以产生130A左右的电流,需要25平方的铜线

40台电磁炉需要多大电缆。怎么分配三项四线
  电磁炉是800W还是2000W??无法确定具体功率,都往大处算了800*40=32KW按照40KW来算额定电流是60.7a16平方线没问题2000*40=80KW按照100KW来算额定电流是151.9a25平方线没问题我们都是经过计算并且实际应用的.40台平均分每条火线管理13台。

平方的线和多少安的表有10千瓦的煮面机另还有冰箱冰柜电磁炉总用
  按最大负荷考虑敷设线和配置电度表。并接单相供电考虑。计算电流:Ijs=P/U/cosφ=15000/220/0.9≈75.8A根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:75.8×1+20%≈90.9A;在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²;的铜芯塑料绝缘电线或者。

8个2600瓦的电磁炉一起用电需要多大线和空开
  主线:如果用铝线是25平方的线价格便宜铜线是16平方的线价格高个人建议用铜线到每台的分线:2.5平方铜线空开100安的也就是标注C100漏电保护器选大于100安的漏电电流小于30毫安动作时间0.1秒注意注意一定要装漏电保护器因为你使用的地方肯定有水以防漏电伤人

13个电磁炉每个3千瓦用多大的线
  12个3000w电磁炉工作电流为162A,如果采用单相供电,为了保证电磁炉能稳定的工作,最小要用25平方的电线才行,如果采用三相供电,10个平方就够了