当前位置:首页> 电磁炉> 30个1000瓦的电磁炉电源是三相四线380伏请问我的线应该怎么接

30个1000瓦的电磁炉电源是三相四线380伏请问我的线应该怎么接

  • 姚祥纯姚祥纯
  • 电磁炉
  • 2024-12-03 18:27:02
  • 331

40个220V3KW电磁炉需要用多大电线和多少安漏电开关
  40/3=14个14*5=60安选80安4极漏电开关三相四线4*16平方

30台2600w电磁炉用380v电要多大的电线
  你是讲用三相四线供电相电压380V吗?若是这样的话,则计算如下:总功率:2600×30台=52000W计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=52000/380/1.732/0.85≈93A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:93×1+20%≈111.6A;选用50mm²铜芯塑料绝。

40台2000瓦的电磁炉5匹空调2台1匹空调8台加其它电器用电量为15
  1P=0.8KW40*2K+5*0.8*2+1*0.8*8+15=80+8+6.4+15=109.4KW109.4/;3=36.47KW每相电流约75A一般3相1KW=2A空调都是马达类,电感性负载,启动电流是额定电流的57倍一般1平方电缆=68A载流量软线多芯熔断器选100120A电缆最细也要考虑16平方的,一般设计会用2535。

三相380V8000W的电炉每相电流多少
  16A三相380V8000W的电炉每相电流是16A。380V1KW=2A8X2=16每相16A。

380v电磁炉用零线吗
  个w电磁炉v,总电缆用三相四线制平方x+平方.其中零线一根平方够有两

柜机三相四线7台风机3803千瓦4台二单相电有42台电磁炉35
  太多了。120柜机电功率多大,刚才查下三相10A电流左右每相现在70A风机6A4台24A,42台电磁炉每台三千瓦,15A×42=630A分到每一相上210A,壁挂机算2p算2KW10A×8=80A,算到每一相上接近30A灯光10KW50A电流,分到每一相17A现在每相一共70+24+210+30+17=351A比较大了。

电弧炉8000KVA怎么接线
  电弧炉的接线是由多条大截面的铜母线并联组成,联接电极的可动部分是由多条大截面的铜芯软电缆并联组成,这些都是电弧炉生产厂家的成套供应设备。购置后,在施工现场安装,调试,投入生产。问题补充:用他的时候高压老跳闸电弧炉在工作时,电极与炉内的钢铁是要频繁的短路,必然。

给有三个加热管的煮面炉经交流接触器用380v供电应怎么样接线啊
  给有三个加热管的煮面炉经交流接触器用380v供电的接线方法给有三个加热管的煮面炉经交流接触器用380v供电的接线方法取决于加热管的。这些只是一般性的指导原则,在实际操作中,你应该严格遵循制造商的建议和当地的电气安全规定。如果你不确定如何正确地进行接线,应该咨询。

给有三个加热管的煮面炉经交流接触器用380v供电应怎么样接线啊
  这三个加热管的接法要根据加热管的额定电压来决定,要是额定电压是380伏的话,就需要把加热管接成三角形。三个角引出三根线接在接触器的下口上。要是加热管的额定电压是220伏的话,就需要把加热管接成星形,把中间的星型点接在中性线N上,其他三个点接在接触器的下口上。

40根3kw电炉丝怎样接线
  布线和烘干室窑的形状有关。根据不同需要布线后,才能决定使用材料和接线方式,使之耐高温,好维护。你的提问信息不全,我只能说三相供电,220v电热丝均衡接入三相。力求零线电流最小。