瓦烤箱需要多少平方毫米线够吗怎么计算的
3300瓦÷220V=15A,2.5平方铜线安全载流20A,可以用
电烤箱千瓦电源线需要多少平方
6平房毫米
请问平方的铝芯电缆最多能带多少千瓦烤箱
1、50平方的铝芯电缆,如果是单芯2根布置,安全电流为161A,如果是单芯3根布置,安全电流大概是132A左右;如果是一根多芯电缆,安全电流大概。再根据电缆的安全载流量去选择电缆的;4、从上面我们可以计算出:如果设备是220V电压的:2根单芯线布置,它的功率35.42Kw;3根单芯线布置,它。
蒸烤箱功率多大合适
电烤箱的功率是根据烤箱的大小不同的,比如一层一盘电烤箱,功率是在3.3KW,一层两盘电烤箱:功率就是6.6KW,两层四盘电烤箱功率就是13.2KW,烤箱越大功率就越大,你要选择多大功率的烤箱这也要看你店铺的电线粗细还有电压来选择,一层两盘电烤箱以下的电压是220V就可以用,两层。
单相KW流水烤箱需要多大的电源线
双240平方铜电缆。
千瓦三相烤箱用多大的线
20KW的三相烤箱电流为33.8A,选用6mm²;或10mm²;的铝芯电线合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=20000/380/1.732/0.9≈33.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:33.8×1+20%≈40.5A;在不考虑供电距离的情况下,选择。
千w烤箱配大空开多少平方线
三相时铝线最小10mm^2铜线时最小6mm^2空开60A单相时铝线最小铜线16mm^2铜线10mm^2空开最小63A
千瓦三相烤箱用多大的线
20KW的三相烤箱电流为34A,选用6mm²或10mm²的铝芯电线合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=20000/380/1.732/0.9≈33.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:33.8×1+20%≈40.5A;在不考虑供电距离的情况下,选择6mm²的铜。
vkw的烤箱对电线有什么要求
功率是4.2千瓦的烤箱如果用单线铜芯的话最少的6平方以上的线才可以
平方的电线可以用瓦烤箱吗
家用220v4kw电烤箱用4平方铜线可以4平方电线负荷为多少瓦呢?如果是4平方国际电线的话一般可以应对32A的电流,也就是说它能带动7kw的电能,不过这是理论状态,在实际生活中我们考虑到安全性能一般都是控制在6500kw之内,而如果查询电工手册你会发现4平方电线铜线最大为8kw。